loading...
Custom Search
Đánh giá chủ đề:
  • 9 Phiếu - 3.22 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xử lý tín hiệu analog trong các loại PLC
#1
chào mọi người!
Mình mở topic này mong được sự chia sẻ về cách xử lý tín hiệu analog trong các loại PLC. Ai có tài liệu hay kinh nghiệm thì chia sẻ với nhé!
Đây là tài liệu của S7-200
http://www.mediafire.com/?dads6iai0wh08p4
tìm hiểu thêm ở đây nhé!
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=58
còn đây là hàm scale mình viết
http://www.mediafire.com/?689ons9fk73ocvb
http://www.mediafire.com/?dt3hvt1pku23tre
hoặc dùng thư viện mẫu:
http://www.mediafire.com/?a4ad47w5asdn885
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
Thanks bạn đã chia sẻ tài liệu.
SỬA CHỮA ĐIỆN TẠI NHÀ
Hồng Thế : 0163 9414 983 - 094 773 1162
http://www.aloelectrician.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
Đây là tài liệu và chương trình analog của PLC Omron
"nguyendung940850@gmail.com"http://www.mediafire.com/?gauy04e02dkvbj...ysnp5lj0t6
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
Đây là tài liệu tiếng việt của s7-200
http://www.mediafire.com/?ioma38ohksmek2e
http://www.mediafire.com/?croi28c99o21ajc
Trả lời
Được cảm ơn bởi: writer243 , Manhnguyen
#5
Cảm ơn các bác đã chia sẻ tài liệu. Tiện đây e muốn hỏi các bác có ai đã từng làm về S7-200 kết hợp Module EM 232điều khiển biến tần Delta VFD-E chưa? Ai có thì cho e xin tài liệu. E cảm ơn!!!
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#6
chào thienky198x!
Bạn muốn mọi người giúp cho bạn gì đây? cách kết nối hay cách lập trình? Bạn kết hợp với mục đích gì? Nói rõ để mọi người giúp bạn. Thân!
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#7
Đây là cách kết nối. Bạn tham khảo thử nha
http://www.mediafire.com/?fy9h56og5yktr8i
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#8
consair90 Đã viết:chào thienky198x!
Bạn muốn mọi người giúp cho bạn gì đây? cách kết nối hay cách lập trình? Bạn kết hợp với mục đích gì? Nói rõ để mọi người giúp bạn. Thân!
Mình muốn hỏi cách lập trình, theo tài liệu bản word (Bài 5 Sử dụng Module Analog) mà bạn post lên, mình ko biết cái hàm chương trình chính S_DA bạn gọi ở đâu ra. M tra hàm đó mãi mà ko thấy. Nếu bạn có thư viện hàm đó thì cho mình xin. Mình cảm ơn.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#9
Chào bạn!
Vì dạo này mình cũng hơi bận nên không làm lại bài trong tài liệu mình gửi được. Mình nói sơ cho bạn như vậy nhé : Hàm S_DA (S viết tắt của từ subroutine để phân biệt chương trình con với chương trình ngắt interrupt, còn DA tức là scale tín hiệu số ra tín hiệu analog, đó là ý tưởng đặt tên chương trình con của tác giả) Hàm này do người dùng viết, và được gọi trong chương trình chính được lấy ra từ Call Subroutine ở cuối cây lệnh bên tay trái màn hình.
Mình gửi bạn hàm Scale mình viết (ý tưởng cũng tương tự vậy thôi)
http://www.mediafire.com/?rkmd9gkhqexjupu
Có gì thắc mắc bạn thì trao đổi thêm nha! Mong bạn xây dựng diễn đàn để phát triển hơn nữa
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#10
consair90 Đã viết:Chào bạn!
Vì dạo này mình cũng hơi bận nên không làm lại bài trong tài liệu mình gửi được. Mình nói sơ cho bạn như vậy nhé : Hàm S_DA (S viết tắt của từ subroutine để phân biệt chương trình con với chương trình ngắt interrupt, còn DA tức là scale tín hiệu số ra tín hiệu analog, đó là ý tưởng đặt tên chương trình con của tác giả) Hàm này do người dùng viết, và được gọi trong chương trình chính được lấy ra từ Call Subroutine ở cuối cây lệnh bên tay trái màn hình.
Mình gửi bạn hàm Scale mình viết (ý tưởng cũng tương tự vậy thôi)
http://www.mediafire.com/?rkmd9gkhqexjupu
Có gì thắc mắc bạn thì trao đổi thêm nha! Mong bạn xây dựng diễn đàn để phát triển hơn nữa
Em cảm ơn. Thực ra là ý tưởng giải quyết bài toán điều khiển biến tần trên của e như sau:
Đọc Encoder lên PLC từ đó tính ra tốc độ động cơ sau đó so sánh và xuất ra tín hiệu điện áp qua Module EM 232 xuống biến tần VFD-E để thay đổi tốc độ động cơ, sử dụng PID để có đc tốc độ bám tốt nhất.
Hiện tại thì em đang khá mắc ở phần xuất tín hiệu điện áp qua EM 232 xuống biến tần. Sau khi tìm được bài viết của a thì e có làm theo và nạp CT xuống CPU. Nhưng lúc đo điện áp ra thì thấy thay đổi không như mong muốn.
- Với dải giá trị từ 0 – 32000, module analog sẽ biến đổi ở đầu ra tín hiệu tương tự từ 0 – 10V
- Vậy nếu ta cần điện áp đầu ra là 8 V thì giá trị bằng số cần đưa ra là 25600 nhưng đo điện áp tại V0 và M0 thì vẫn là 10V giá trị hiển thị trên Step 7 là 32000 (nghĩa là ko có j thay đổi).
http://www.mediafire.com/?dauux84zrzpdi37 đây là bài e đã làm. A rảnh có thể xem qua và chỉ giúp e đã sai sót chỗ nào đc ko? E cảm ơn!!!
Trả lời
Được cảm ơn bởi:


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Phần mềm test tín hiệu modbus consair90 15 6,344 24-05-2017, 11:11
Bài mới nhất: vanminh123
  Xin tài liệu về PLC-CP1E và tìm hiểu phần mềm CX-ONE otcayhayotngot 0 1,625 05-04-2014, 17:56
Bài mới nhất: otcayhayotngot
Exclamation PLC delta giãi pháp tiết kiệm chi phí trong thời khó khăn tranthang 0 1,288 01-04-2014, 00:02
Bài mới nhất: tranthang
  Bắt đầu tìm hiểu PLC S7-1200 consair90 71 25,976 31-03-2014, 21:58
Bài mới nhất: daihiep283
  Đọc Analog trong s7300 catsamac 0 1,233 28-02-2014, 20:41
Bài mới nhất: catsamac
  Cách dùng PID trong PLC S7-200 consair90 128 62,903 05-12-2013, 17:02
Bài mới nhất: hoanglonghui
  Tìm hiểu PLC Twido của Schneider consair90 7 3,485 18-11-2013, 10:13
Bài mới nhất: consair90
  Tìm hiểu về Omron NJ301 machine automation controller trantrunghau 1 1,239 04-11-2013, 14:18
Bài mới nhất: trantrunghau
  Cùng tìm hiểu về PLC delta tranthang 1 1,499 17-10-2013, 23:07
Bài mới nhất: consair90
  PID trong S7-300 vuhung 18 5,360 23-08-2013, 22:04
Bài mới nhất: mechatronic_hieu