Điều hòa phòng mổ
#1
Chao các bạn !
Các bạn ở đây có ai biết về điều hòa phòng mổ không? Nếu có thông tin gì liên lạc với mình nhé .
[Hình: ktviet12112013.png]
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
điều hòa phòng mổ là chuyên ngành liên quan đến phòng sạch, nếu bạn có dự án gởi qua cho bên mình tư vấn nhà bee.hvac11@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
Tiêu chuẩn không khí của phòng mổ phải đáp ứng những yêu cầu gì vậy bác? Bác có tài liệu gì liên quan dến phòng mổ send em với.
Cám ơn bác.
[Hình: ktviet12112013.png]
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
chào anh,

Trang xin chia sẻ thêm với anh việc thiết kế phòng mổ cho bệnh viện. Thiết kế ĐHKK cho phòng mổ tuỳ thuộc vào chức năng của mổ. Nếu phòng mổ dùng để mổ các bệnh truyền nhiễm: như LAO, SAR, H5N1 thì chuẩn thiết kế sẽ nghiêm ngặt hơn, có thiết bị giữ virut truyền nhiễm ở dòng khí hồi. Như bệnh viện TW Huế dùng thiết bị BIBO, cái này bên Trang cung cấp. Đối với phòng mổ đại phẫu hoặc tiểu phẫu có các thiết bị lọc riêng cho từng phòng. Ngoài ra. còn có các thông số khác như: tốc độ gió, số lần trao đổi khí trên giờ.
Xử lý gió cấp trong phòng mổ:

Phòng mổ đại phẩu: có bàn mổ và đèn mổ, thực hiện mổ là một e kíp bác sỹ. (mục 6 & 8 trên hình vẽ)

Gió cấp cho loại phòng mổ này thường có yêu cầu rất cao, gió được cấp trực tiếp bên trên bàn mổ và đèn mổ, thường dùng dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) tốc độ gió yêu cầu 0.25m/s - 0.3m/s hoặc 0.45m/s. mình xin giới thiệu loại Camhosp hộp gió cấp chuyên dùng trong phòng mổ đại phẩu (kiểu dòng laminlar –unidirectional flow) tốc độ gió (0.25 m/s, 0.3 m/s hay 0.45m/s) lắp ngay trên bàn mổ và đèn mổ. Nó có tác dụng làm sạch khu mổ gió sạch với cấp độ cao nhất. (áp dụng cho khu Risk zone 3-4 cấp độ sạch 10,000 đến 100) mục số 6 trong layout trong file “health care facilities brochure”.

Phòng mổ tiểu phẩu: mổ tay, chân, mụn nhọt..vv. (mục 5&6 trên hình vẽ)

Phòng mổ loại này yêu cầu thấp hơn và có thể dùng HEPA loại khí rối -Turbulent hay Non -Unidirectional.

Mình xin giới thiệu lọai CPXRG hộp gió cấp chuyên dùng cho bệnh viện ở các khu vực (Non-Unidirectional flow) làm kín bằng bio –gel diệt khuẩn. Dùng trong phòng tiểu phẫu hoặc phòng bình thường nơi có độ sạch Class 100,000 hoặc 10,000 (risk zone 2 hoặc 3) l) loại này SX tại Malaysia thường dùng tại các BV tại Việt Nam.

Bên cạnh đố còn dùng loại Silent hood là loại dùng phương án rẻ nhất (không dùng hộp lọc)

Xử lý gió thải trong bệnh viện (mục 7&9 trên hình vẽ)

Loại Camsafe dùng cho gió thải: Tại một số khu vực điểu trị lao phổi và SAR không khí thường thải bỏ ra khỏi phòng sạch. Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. Do vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Loại này BV TƯ Huế đã dùng

Bên Trang là nhà cung cấp phin lọc không khí hiệu Camfil Farr tại Việt Nam. Các sản phẩm của bên Trang là các phin lọc thô, phin lọc thứ cấp, phin lọc HEPA/ULPA, phin lọc cacbon, phin lọc nhiệt độ cao, đồng hồ đo chênh áp. Mọi người có nhu cầu vui lòng liên hệ theo địa chỉ bên dưới.


Nguyễn Thị Trang
Camfil Farr-27MEC Co.,Ltd
Mobile: 0903 77 87 47
Email: trang@27mec.com.vn
Website: http://www.27mec.com.vn
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#5
Có thể bạn bên bộ phận sell, riêng mảng này khi bàn sâu vào mà làm thì phải nắm rất rỏ về kỹ thuật, từng cấp độ sạch , chỉ tiêu trong ngành y tế, dược phẩm, đóng gói vi mạch như Intel chẳng hạn...Khi làm xong rồi phải có các thiết bị đo để kiểm tra kiểm nghiệm lại như: máy đo độ bụi, máy đo tiểu phân, vi phân , đo tốc độ và lưu lượng gió, hướng đi của gió, ánh sáng nửa,.... nội test nhiệt độ trong phòng thôi tôi phải mua 1 thiết bị đo nhiệt đa điểm ( 6 điểm đồng thời cùng 1 lúc), đã là 2900 USD rồi.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#6
Cám ơn anh đã chia sẻ thêm thông tin.

Trang làm bên sales nhưng phải nắm rõ được kỹ thuật về sản phẩm và lĩnh vực mình làm để tư vấn cho khách hàng. Về kỹ thuật phòng sạch cho phòng mổ bệnh viện thì có cấp độ sạch: class 100,000 hoặc 10,000 các thông số kinh nghiệm khi thiết kế phòng mổ. Trang xin gửi tới mọi người layout về các cấp độ phòng sạch và thông số khi thiết kế phòng mổ theo file đính kèm bên dưới.

Đối với việc nghiệm thu phòng sạch ngoài các tiêu chuẩn anh nêu còn thêm một số tiêu chuẩn:

+ Kiểm tra tính nguyên vẹn của lọc HEPA & ULPA sau khi lắp (integrity test). Phải có máy tạo hạt bụi từ 0.1-0.5 micron. Người test phải có chứng chỉ. Đây là phần quan trọng nhất vì lọc HEPA là trái tim của phòng sạch. Trong trường hợp HEPA rách, thủng đôi khi class phòng sạch vẫn đạt. Nhưng khi chạy 1-2 tháng thì bụi mới xuất hiện. Trong tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 có 2 giá trị Overall & local value efficiency. (overall là hiệu suất tổng thể theo tiêu chuẩn lọc. penentration local value là độ lọt (penentration) tại từng vị trí màng lọc giá trị lọt của local cho phép gấp 5 lần giá trị overall tùy theo cấp lọc bác nên xem cấp độ lọc HEPA& UPLA theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822. Máy tạo hạt bụi này rất đắt khoảng trên 30,000 USD. Tại VN 95% nhà thầu M&E chưa mua máy này. Hiện tại mình được biết là chố Anh Tâm cty Nam Xuân Phong có. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các nhà thầu M&E nếu làm các công trình yêu cầu đúng chuẩn. (ví dụ: Stada, Intel, Sanofi, các công trình cty của NHật Bản...)

+ Chênh áp phòng theo yêu cầu phòng sạch (15Pa, 30 Pa, 45 hay 60 Pa) cho toàn bộ các phòng để tránh nhiểm chéo

+ Nhiệt độ, độ ẩm của phòng.

+ Các góc bo tròn , pass box, air shower, miệng hồi hay thải bỏ tuy .

+ Sơn nền và tường (epoxy hay thứ khác..)..vvv

Trang xin nêu một điểm về phòng sạch.

Đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễm...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệt là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Anh chị quan tâm có thể mail Trang gửi catalogue về BIBO.

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar.

Link download file brochure:
http://www.mediafire.com/view/?ubds4x6dqy1ya4m
Link download file BIBO;
http://www.mediafire.com/view/?ti31lsad6s5ouzw
Link download catalogue sản phẩm phin lọc bụi hiệu Camfil Farr
http://www.mediafire.com/view/?h2eef9eebc1p937

Mọi thông tin về kỹ thuật, sản phẩm phin lọc, phòng sạch xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Trang
Camfil Farr-27MEC Co.,Ltd
Mobile: 0903 77 87 47
Email: trang@27mec.com.vn
Website: http://www.27mec.comm.vn
Trả lời
Được cảm ơn bởi:


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nhắn tìm 3 đốc công điều hòa trung tâm lương 2600 usd+++ lmkvietnam 2 319 11-05-2017, 16:57
Bài mới nhất: RichardDo1994
  dịch vụ sửa điều hòa tại nhà quangcaodienlanh 0 1,621 04-05-2016, 08:54
Bài mới nhất: quangcaodienlanh
  Hãy xem điều hòa thành phát minh thần thánh nhất thế nào? ÔtôVânHải 0 1,279 12-12-2015, 20:24
Bài mới nhất: ÔtôVânHải
  Công ty thiết kế, thi công phòng sạch thực phẩm ctvtst 2 1,080 18-07-2015, 09:18
Bài mới nhất: ctvtst
  Bình chọn các hãng điều hòa không khí Manhnguyen 3 1,482 14-07-2015, 11:44
Bài mới nhất: truongtrung
  sửa điều hòa hitachi nội địa nhật tại hà nội daoanhdo1 0 984 28-04-2015, 09:32
Bài mới nhất: daoanhdo1
  chuyên lắp đặt sửa chữa điều hòa nhanh giá rẻ daoanhdo1 0 854 18-04-2015, 11:07
Bài mới nhất: daoanhdo1
  sửa chữa điều hòa giá rẻ tại phạm văn đồng daoanhdo1 0 851 14-04-2015, 18:27
Bài mới nhất: daoanhdo1
  sửa chữa bảo dưỡng điều hòa tại giải phóng daoanhdo1 0 844 11-04-2015, 11:48
Bài mới nhất: daoanhdo1
  Điều hòa làm mát nhà xưởng Suiden 1 ống ctvtst 0 814 10-04-2015, 14:55
Bài mới nhất: ctvtst