Những lỗi thường gặp ở biến tần.
#1
Biến tần là một thiết bị được sử dụng rất nhiều trng điều khiển thiết bị. Mình mở chủ đề này để các bạn cùng thảo luận về những lồi thường gặp ở biến tần nha.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
Hướng dẫn xử lý lỗi biến tần Delta VFD-M

Các bạn xem file hướng dẫn khắc phục lỗi biến tần Delta VFD-M dưới đây.

Trong file, phần đầu là nguyên gốc tiếng Anh, phần sau là bản tạm dịch tiếng Việt.

Trong đó có ký hiệu lỗi, diễn giải lỗi và biện pháp xử lý lỗi. Cần gì thêm các bạn phản hồi bên dưới nhé!

[Hình: mf.png]

http://www.mediafire.com/?egjeuc79k5k59m0
Trả lời
Được cảm ơn bởi: trungkien.mp , alfie07 , pro12
#3
Thường thì các hãng đều có manual riêng cho từng loại. Trong manual của nó đã dự đoán trước được những lỗi thường hay xảy ra nhất, mình chưa gặp trường hợp nào nằm ngoài manual cả. Mọi người chịu khó đọc manual từng loại nhé
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
chào cả nhà. cho mình tham gia nhé.
Cty Tự Động Hóa Đông Dương Đại lý Phân Phối Biến tần LS, Biến tần ABB, Autonics,Omron, PLC tại Việt Nam
Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách !
Nguyễn Thị Yến
Sale
Mobile: 0974 874 270
Yahoo:tinhkhoiaotrang99
Email: ngocyen.ate@gmail.com
Dong Duong - ATE
Office:17/343 - Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel : 04.39726712
Fax : 04.39726713
Website: http://www.dongduong-ate.com.vn
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#5
Giúp khắc phục lỗi OverSpeed biến tần Altivar 31

Chào các bác,

Em có một hệ thống gằng sàn như bên dưới:

[Hình: system_rice.jpg]

Trong cái biến tần Altivar 31 của Schneider, em đã cài đặt đầy đủ các thông số của motor kéo bánh đà.

Khi làm việc, Motor không bị quá tải (dòng <= 31A) trong dải tần số <= 45Hz. Khổ nỗi em muốn sàn chạy nhanh hơn chút xíu, nhưng cứ mỗi lần nhích tần số biến tần lên trên 45Hz một ít, biến tần lại báo lỗi quá tốc độ (SOF).

Bác nào đã gặp xin chỉ giúp em hướng khắc phục với! Chân thành cảm ơn!
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#6
Theo mình cái này bạn nên gắn cho bến tần một cái điện trở xả dong DC
- Khi tốc độ cao thì quán tính nó lớn nên tốc độ của bánh đà vượt nhanh hơn tốc độ của motor lúc đò motor sinh ra một dòng DC chạy ngược về biến tần và dòng này đạt một ngưỡng đặt sẵn ( thông thường là mặc định ) thì biến tần báo over speed thôi
- Về nguyên lý đúng như vậy nhưng mình diễn giải không đúng thì đừng ném đá nhé , lắp vào là ok
Thân
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#7
hongminhbv Đã viết:Theo mình cái này bạn nên gắn cho bến tần một cái điện trở xả dong DC
- Khi tốc độ cao thì quán tính nó lớn nên tốc độ của bánh đà vượt nhanh hơn tốc độ của motor lúc đò motor sinh ra một dòng DC chạy ngược về biến tần và dòng này đạt một ngưỡng đặt sẵn ( thông thường là mặc định ) thì biến tần báo over speed thôi
- Về nguyên lý đúng như vậy nhưng mình diễn giải không đúng thì đừng ném đá nhé , lắp vào là ok
Thân

Điện trở xả hay DC reactor (cuộn kháng DC) thường được mắc vào những BT cs>75kw mới chạy được. Theo a Minh thì mình tính điện trở xả ntn, mình có thể tự quấn dây, hay mua luôn ở đại lý biến tần vậy a
[SIZE="4"]I can do it ![/SIZE]
Phan Minh Hiếu.
Electro - mechanical DEP,
BROTHERS DIC ceramics .
C. 0979 435 350
E. mrhieu8x@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#8
DC reactor (cuộn kháng Được thiết kế cho tất cả các loại biến tần
- Thực tế chủ yếu ( bắt buộc ) dùng các biến tần điều khiển động cơ mang tải có quán tính lớn như bánh đà, rung ... và những động cơ cần hãm tức thời ( động cơ có phanh từ , phanh thủy lực ) . những biến tần điều khiển PID ..,
- đúng như Hiếu nói thường dùng cho động cơ >75 KW nhưng chỉ một số ứng dụng mà thôi còn nhứng ứng dụng như bơm, quạt thông thường thì không cần.
-Chọn điện trở xả thì không cần tính chỉ cần mở manual của biến tần ra là có nguyên một bảng thông số luôn
Nếu cần dùng thì nên mua luôn của nhà cung cấp biến tần sẽ đảm bảo hơn và được bảo hành cả biến tần ( một số nhà cung cấp từ chối bảo hành biến tần vì điện trở xả mua ngoài thì trường tự do )
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#9
Mình có con biến tần 132kw, chạy cho quạt hút lò hơi. Bình thường thì biến tần khởi động không có vần đề gì, nhưng khi đang ngừng biến tần (biến tần đang giảm dần tần số về 0) khởi động lại thì nó báo lỗi OL, nếu để biến tần ngừng hẵn rồi khởi động thì không có vấn đề gì xảy ra. Trước giờ làm con với công suất lớn lần đầu nên khá bỡ ngỡ, anh em xem dùm mình nhé
Ban đầu mình nghĩ do momen khởi động cài đặt không đúng, nhưng nếu vậy thì biến tần sẽ không khởi động chứ?
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#10
Cái này thì đúng rồi vì quạt gió của bạn khi dừng nó có quán tính rất lâu
- khi biến tần dừng và quạt đang chạy theo quán tính nên lượng từ dư trong đó sinh ra một dòng điện chạy ngược về biến tần ( dòng DC bus ) dòng điện này có điện áp lên tói 700v max.
- khi quạt chưa dừng hẳn và bạn không có điện trở xả để triệt tiêu dòng đó mà bạn khởi động lại thì ngoài dòng khởi động của động cơ ra biến tần còn chịu một dòng cản của dòng DC bus nữa nên báo lỗi OL là đương nhiên.
- lỗi của huyên và của bác củ thớt tuy khác nhau nhưng cùng một nguyên nhân và cách khắc phục
Thân
Trả lời
Được cảm ơn bởi:


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Biến tần Yaskawa J1000 series CIMR-JT2A0010 lyhuong 0 36 26-08-2017, 11:16
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa J1000 series CIMR-JT2A0001 lyhuong 0 27 24-08-2017, 13:30
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2037 lyhuong 0 40 28-07-2017, 14:57
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2030 lyhuong 0 60 22-07-2017, 23:33
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2022 lyhuong 0 54 22-07-2017, 10:18
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2022 lyhuong 0 69 17-07-2017, 15:54
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2018 lyhuong 0 99 29-06-2017, 22:38
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2015 lyhuong 0 95 29-06-2017, 20:16
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa G7 series CIMR-G7A2011 lyhuong 0 94 24-06-2017, 15:35
Bài mới nhất: lyhuong
  Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0362 lyhuong 0 84 17-06-2017, 10:35
Bài mới nhất: lyhuong