Phát xung với S7-1200
#1
Một trong những ứng dụng dễ thấy nhất trong thực tế hiện nay đó là sử dụng các bộ điều khiển có ngõ ra phát xung tốc độ cao để phát xung điều khiển servo driver hay step driver. Cũng như dòng S7-200 thì S7-1200 có 2 ngõ ra phát xung. Mọi người cùng bàn luận để diễn đàn phát triển nhé!
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
Lệnh CTRL_PWM : tạo ra một dãy xung tuần hoàn, Ngõ ra PWM hoạt động một cách liên tục sau khi được khởi động tại một tần số nhất định. Độ rộng xung có thể được thay đổi theo yêu cầu
[Hình: pwm.png]
[Hình: thongso.png]
Lệnh CTRL_PWM chứa các thông số vào trong 1 DB. Khi lấy khối lệnh ra thì một khối DB sẽ tự động được tạo ra. Người dùng không được thay đổi các thông số khối DB nhưng chúng được điều khiển bởi lệnh CTRL_PWM.
Khi ngõ vào EN là TRUE lệnh CTRL_PWM bắt đầu hay dừng hoạt động PWM dựa vào ngõ vào ENABLE.
CPU xử lý yêu cầu khi lệnh CTLR_PWM được thực hiện, thông số BUSY sẽ luôn luôn thông báo FALSE. Nếu có 1 lỗi được phát hiện, khi đó ENO được đặt về FALSE và thông số STATUS chứa một mã trạng thái
[Hình: statuse.png]
Khi cấu hình ngõ ra trên CPU hay các Signal board (SB) là ngõ ra phát xung thì các địa chỉ ngõ ra Q0.0 Q0.1 Q4.0 và Q4.1 không được sử dụng vào mục đích nào khác
Hai bộ phát xung gồm các ngõ ra phát xung được cho như bảng dưới. Đối với phát xung theo kiểu PWM thì yêu cầu một ngõ ra trong khi PTO có thể sử dụng một trong hai ngõ ra trên mỗi kênh
[Hình: diachip.png]
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
Lưu ý : tần số phát xung tối đa của ngõ ra trên CPU là 100 KHz, cho SB là 20 KHz và 200 KHz ho 1 SB tốc độ cao.
Sau đây giới thiệu những phần cần thiết để cấu hình một kênh phát xung
- Chức năng tạo xung : PWM hoặc PTO
-Nguồn ngõ ra : trên CPU hoặc SB
-Thời gian cơ sở : ms hoặc us
- Định dạng độ rộng xung : phần trăm, phần ngàn, phần chục ngàn....
- Thời gian chu kỳ : nhập giá trị mỗi chu kỳ (có thể thay đổi trong phần cấu hình phần cứng)
- Độ rông xung ban đầu : nhập giá trị độ rộng ban đầu (có thể thay đổi trong thời gian vận hành)

PS : phần này mình sẽ post hình ảnh sau nếu như mọi người quan tâm. Nói vậy cũng khó hình dung lắm
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
Hơn một năm nay chủ đề này cũng chưa có gì mới cả. ^^
Gửi mọi người tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt khá chi tiết này nhé
http://www.mediafire.com/download/3hzwhx...ng+PWM.pdf
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi: cuncon_baby


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TRUYEN THONG GIUA PLC S7 1200 VOI LOGO OBA7 mrdongso22 7 2,894 01-03-2017, 10:59
Bài mới nhất: pink1710
  mong mấy anh chị giúp em về cách điều khiển động cơ servo bằng plc-1200 tranphanduchuy 0 912 30-05-2015, 18:20
Bài mới nhất: tranphanduchuy
  truyền thông không dây plc s7-1200 voduchoangnam 1 1,624 01-07-2014, 23:56
Bài mới nhất: catsamac
  Lỗi khi đọc xung tốc độ cao trên S7 300 quangvn1992 1 1,295 23-04-2014, 12:15
Bài mới nhất: consair90
  Bắt đầu tìm hiểu PLC S7-1200 consair90 71 25,976 31-03-2014, 21:58
Bài mới nhất: daihiep283
  Bộ đếm tốc độ cao của S7-1200 consair90 19 8,062 06-12-2013, 10:29
Bài mới nhất: kietnguyen
  Tài liệu S7-1200 tiếng Việt! consair90 29 12,836 05-10-2013, 22:04
Bài mới nhất: phạm minh tiến
Video Simatic s7 - 1200 training kit wireless communications tantruong_b3 3 1,723 28-09-2013, 22:29
Bài mới nhất: phạm minh tiến
  HSC S7-1200 toantx_duca 2 1,949 11-08-2013, 14:53
Bài mới nhất: tuantruc
  phát xung trong plc Mitsu consair90 7 3,850 10-08-2013, 08:28
Bài mới nhất: consair90