Topic này giới thiệu cách sử dụng thời gian thực của S7-1200. Mọi người cùng nhau chia sẻ nhé!
Ta sử dụng các lệnh về thời gian thực để thiết lập và đọc đồng hồ hệ thống của PLC. Kêểu dữ liệu DTL được sử dụng để mang lại các giá trị ngày và giờ
[Hình: dtlx.png]
Lệnh WR_SYS_T (write system timer) : thiết lập đồng hồ thời gian trong ngày của PLC với một giá trị DTL tại thông số IN
[Hình: wrsyst.png]
[Hình: noterd.png]
Lệnh RD_SYS_T (read sýtem timer) : đọc tơời gian hệ thống hiện thời từ PLC
[Hình: rdsyst.png]
[Hình: noterd.png]
Các mã điều kiện : ENO = 1 có nghĩa không có lỗi xuất hiện. ENO = 0 có nghĩa là một lỗi thực thi đã xuất hiện, và một mã điều kiện được cung cấp tại ngõ ra RET_VAL
[Hình: retvan.png]
Trả lời
Được cảm ơn bởi: Essepleks
#2
Bạn nhiệt tình quá! Bạn có thể đưa một ứng dụng cụ thể được không? Nếu có giải đáp luôn thì tốt quá.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
anhdanh Đã viết:Bạn nhiệt tình quá! Bạn có thể đưa một ứng dụng cụ thể được không? Nếu có giải đáp luôn thì tốt quá.
Chào anhdanh!
Bài này lâu rồi mà hôm nay mình mới biết bài của bạn! Mình sẽ đưa ra các ví dụ để cùng giải quyết nhé, mọi người viết thử rồi post lên cùng trao đổi nhé, hôm sau mình sẽ post bài làm lên
ví dụ 1 : Hệ thống điều khiển bơm nước gồm có 3 bơm. Mỗi hôm chỉ chạy có 2 bơm, một bơm nghỉ, và cứ xoay vòng như vậy, nếu một bơm hỏng thì bơm còn lại sẽ chạy nếu có từ 2 bơm bị hỏng trở nên thì báo lỗi.
[Hình: rtcq.png]
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
thực tế đấy post ví dụ lên cho mọi người tham khảo đi H ơi.
Trả lời
Được cảm ơn bởi: Essepleks
#5
Mình nghĩ phần luân phiên các bơm như thế này nhé, mọi người cùng đưa ra cách thực hiện của mình, vì bài toán có nhiều cách giải mà:
Ở đây có 3 bơm, vậy ta dùng vòng lặp, cứ 3 ngày là kết thúc vòng lặp, chạy lại như ban đầu
cứ 0h hàng ngày thì counter tăng lên 1 giá trị
0h ngày thứ nhất: bơm 1+2 chạy C=1
0h ngày thứ hai: bơm 2+3 chạy C=2
0h ngày thứ ba: bơm 1+3 chạy C=3
Đến 0h ngày thứ 4 thì reset Counter, thực hiện lại từ đầu.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#6
Mình thấy cách của maphia hay đó. Mình làm như vậy nhé : mình phần ngày trong tuần ra. Trong tuần có 7 ngày thì
-ngày chủ nhật, 4, 7 cho bơm 1 và bơm 2
-ngày thứ 2, 5 cho bơm 2 và bơm 3
-ngày thứ 3, 6 cho bơm 1 và bơm 3
Quan trọng là cách chia ngày cho bơm sao cho hợp lý thôi. Mọi người tiếp tục ý kiến nhé, bài làm post lên sau cũng được.
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#7
còn theo mình thì luân phiên 12h là ok nhất.nó vừa thực tế,lại đảm bảo được tuổi thọ của bơm,đa phần hệ thống 3 bơm thường dùng nhất.1,2-2,3-3-1 khi có 1 trong 2 bị sự cố bơm còn lại vận hành.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#8
consair90 Đã viết:Topic này giới thiệu cách sử dụng thời gian thực của S7-1200. Mọi người cùng nhau chia sẻ nhé!
Ta sử dụng các lệnh về thời gian thực để thiết lập và đọc đồng hồ hệ thống của PLC. Kêểu dữ liệu DTL được sử dụng để mang lại các giá trị ngày và giờ
[Hình: dtlx.png]
Lệnh WR_SYS_T (write system timer) : thiết lập đồng hồ thời gian trong ngày của PLC với một giá trị DTL tại thông số IN
[Hình: wrsyst.png]
[Hình: noterd.png]
Lệnh RD_SYS_T (read sýtem timer) : đọc tơời gian hệ thống hiện thời từ PLC
[Hình: rdsyst.png]
[Hình: noterd.png]
Các mã điều kiện : ENO = 1 có nghĩa không có lỗi xuất hiện. ENO = 0 có nghĩa là một lỗi thực thi đã xuất hiện, và một mã điều kiện được cung cấp tại ngõ ra RET_VAL
[Hình: retvan.png]
cái này có bài mẫu anh em hiểu nhanh hơn
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#9
daocongdabl Đã viết:cái này có bài mẫu anh em hiểu nhanh hơn
Để em quay video lại cho mọi người! Cái này chỉnh thời gian là thiết lập config nên mọi người sẽ khó hiểu
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#10
Đây là ví dụ đơn giản để thấy được cách sử dụng chức năng thời gian thực của S7-1200
http://www.mediafire.com/?bhv5pn09q16hh2e
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi: nhimdt , kietnguyen


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TRUYEN THONG GIUA PLC S7 1200 VOI LOGO OBA7 mrdongso22 7 2,962 01-03-2017, 10:59
Bài mới nhất: pink1710
  mong mấy anh chị giúp em về cách điều khiển động cơ servo bằng plc-1200 tranphanduchuy 0 931 30-05-2015, 18:20
Bài mới nhất: tranphanduchuy
  truyền thông không dây plc s7-1200 voduchoangnam 1 1,655 01-07-2014, 23:56
Bài mới nhất: catsamac
Exclamation PLC delta giãi pháp tiết kiệm chi phí trong thời khó khăn tranthang 0 1,316 01-04-2014, 00:02
Bài mới nhất: tranthang
  Bắt đầu tìm hiểu PLC S7-1200 consair90 71 26,426 31-03-2014, 21:58
Bài mới nhất: daihiep283
  Xử lý tín hiệu analog trong các loại PLC consair90 77 45,536 27-03-2014, 23:01
Bài mới nhất: khanhnguyenLA
  Đọc Analog trong s7300 catsamac 0 1,251 28-02-2014, 20:41
Bài mới nhất: catsamac
  ai chỉ giúp em cái thời gian thực cua PLC mitsubishi với!!! lequangthai1991 11 5,035 12-01-2014, 01:11
Bài mới nhất: anenebke
  Bộ đếm tốc độ cao của S7-1200 consair90 19 8,209 06-12-2013, 10:29
Bài mới nhất: kietnguyen
  Cách dùng PID trong PLC S7-200 consair90 128 63,623 05-12-2013, 17:02
Bài mới nhất: hoanglonghui