loading...
Custom Search
Đánh giá chủ đề:
  • 4 Phiếu - 3.5 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PLC điều khiển ATS của tủ điện
#1
Chào các bác!
Các bác chém giúp em với:
Phần điều khiển ATS có sơ đò nguyên lý như sau:
[Hình: ATS1.jpg]
[Hình: ATS2.jpg]
Link down file PDF:http://www.mediafire.com/?v764dm6li0a3kh9

PLC đang dùng là cua simens LOGO 230RC:
[Hình: IMG00049-20120322-0818.jpg]
Bình thường khi mất điện lưới sẽ tụ động chuyển qua đóng MCB máy phát và khi có nguồn điện lưới thì nó cắt MCB máy phát và đóng MCB điện lưới.

Bây giờ không hiểu sao khi mất điện thì nó vẫn đóng MCB máy phát bình thường nhưng khi có điện lại thì nó không cắt MCB máy phát và không đóng MCB biến thế nữa.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
mình nghĩ,bạn phải kiểm tra lại phần cứng xem có lỗi gì k(rơlay,contacto...)các tín hiệu ra vào đúng chưa sao đó bạn kiểm tra lại logo bằng phần mềm bạn cho online là ra bệnh liền mà.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
admin Đã viết:chào các bác!
Các bác chém giúp em với:
Phần điều khiển ats có sơ đò nguyên lý như sau:
[Hình: ats1.jpg]
[Hình: ats2.jpg]
link down file pdf:http://www.mediafire.com/?v764dm6li0a3kh9

plc đang dùng là cua simens logo 230rc:
[Hình: img00049-20120322-0818.jpg]
bình thường khi mất điện lưới sẽ tụ động chuyển qua đóng mcb máy phát và khi có nguồn điện lưới thì nó cắt mcb máy phát và đóng mcb điện lưới.

bây giờ không hiểu sao khi mất điện thì nó vẫn đóng mcb máy phát bình thường nhưng khi có điện lại thì nó không cắt mcb máy phát và không đóng mcb biến thế nữa.
cái này kinh nghiệm của mình nên kiễm tra phần cứng là ok ,kiểm tra dây,rơle ,các tiếp điểm khả năng phần cứng là 90% ,cũng có thể xảy ra phần mềm trên logo chỉ là 10% thôi nhưng không phải là không có nhe
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#4
Trước giờ em thấy tủ ATS dùng tới bộ MTS là nhiều, vậy thường có mấy loại tủ ATS? Khi nào thì dùng tủ MTS hay ACB?
NHẬN LẬP TRÌNH PLC - HMI - SCADA CÁC LOẠI
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail : huyen.nv08@gmail.com
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#5
Thường thì ở chế độ đang chạy máy phát mà có điện, nó sẽ đếm thời gian trễ để xác nhận việc có điện lưới là ổn định rồi mới chuyển mạch nguồn. Và đếm thêm thời gian trễ để tắt máy phát, tránh việc điện lưới mất ngay sau đó.
Ngoài ra có bộ kiểm soát việc mất pha, lệch pha, điện áp thấp, điện áp cao. Nếu có 1 trong các nguyên nhân này thì tín hiệu báo trạng thái có điện lưới cũng không ON, dẫn tới bộ điều khiển không chuyển nguồn.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#6
có ai chuyên làm tủ ATS có thể share chút tài liệu liên quan để anh em học hỏi với không.
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#7
(15-04-2013, 01:21)quynhnb Đã viết: Thường thì ở chế độ đang chạy máy phát mà có điện, nó sẽ đếm thời gian trễ để xác nhận việc có điện lưới là ổn định rồi mới chuyển mạch nguồn. Và đếm thêm thời gian trễ để tắt máy phát, tránh việc điện lưới mất ngay sau đó.
Ngoài ra có bộ kiểm soát việc mất pha, lệch pha, điện áp thấp, điện áp cao. Nếu có 1 trong các nguyên nhân này thì tín hiệu báo trạng thái có điện lưới cũng không ON, dẫn tới bộ điều khiển không chuyển nguồn.

bạn nầy nói rất chính xác! bạn nên ktra lại phần cứng đi bạn ơi!
Trả lời
Được cảm ơn bởi:


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  PLC FX3U điều khiển Servo consair90 9 4,337 25-05-2016, 20:06
Bài mới nhất: timhieu
Smile Ai biết bộ nguồn cho tủ điện giá rẻ, chất lượng tốt chỉ giúp Em! ha le 4 1,772 06-10-2015, 22:02
Bài mới nhất: hoangvanhoa19101989
  mong mấy anh chị giúp em về cách điều khiển động cơ servo bằng plc-1200 tranphanduchuy 0 912 30-05-2015, 18:20
Bài mới nhất: tranphanduchuy
  Phần mềm điều khiển hệ thống xử lý nguyên liệu và nhà nấu Bia Hà Nội – Quảng Trị a2s.vn 0 938 15-04-2015, 15:25
Bài mới nhất: a2s.vn
  điều khiển cơ cấu thủy lực - khí nén bằng PLC nguyenvanluantdh 2 1,555 17-01-2014, 15:48
Bài mới nhất: minhhungspk
  Máy bẻ đai dùng PLC điều khiển phục vụ cho ngành xây dựng consair90 13 4,660 23-12-2013, 13:49
Bài mới nhất: nguyengiathuan
Sad Điều khiển tốc độ động cơ(0- 1500v/p)sử dụng encoder, Biến tần, mô phỏng trên S7 200 longduy92 1 2,052 02-09-2013, 01:32
Bài mới nhất: kidsolo1412
  Ứng dụng PLC đo, điều khiển và cảnh báo tốc động cơ với giải đo: [0 ÷1500]v/p. xuanquang92_pt 8 2,840 26-07-2013, 01:38
Bài mới nhất: quynhnb
  Lập trình điều khiển vị trí dùng S7-1200 (motion control) consair90 5 4,762 23-06-2013, 11:41
Bài mới nhất: consair90
  muốn PLC master điều khiển PLC slave thì dùng khối lệnh j? sieuthamtu90 1 1,650 14-11-2012, 10:06
Bài mới nhất: khanh my