Thời gian thực trong S7-200
21-12-2012, 21:28
Bài viết: #21
RE: Thời gian thực trong S7-200
(21-12-2012 20:50)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Sao không dùng ZEN cho tiết kiệm nhỉ?

Bản vẽ của bạn có một số điểm chưa rõ ràng
-Cuộn dây RTD là gì? Có phải là Relay báo tín hiệu auto?
-R0.1 có phải relay tín hiệu manual?
-Các S1, S2, S3, S4 có phải là các công tắc hành trình van?
-Bạn xem lại chỗ Tiếp điểm EOCR3 95-96 có vấn đề gì không?

dạ cảm ơn anh đã góp ý cho em ! , cuộn dây RTD đúng là tín hiệu tự động , s1, s2,s3,s4 là công tắc hành trình , còn chỗ EOCR3 em thêm một rơ le để ngắt mạch khi sự cố , tiếp điểm đó chính là R0.1
“ Trả lời với trích dẫn
21-12-2012, 22:44
Bài viết: #22
RE: Thời gian thực trong S7-200
Bạn giải thích rõ hơn về cách hoạt động của các công tắc hành trình này không? S1, S2 là các công tắc báo lỗi van này đúng không? Khi nào 2 công tắc này đổi trạng thái? Chỗ S3 với S4 mình thấy hơi lạ.
Khi van mở thì đèn phải sáng chứ? Tương tự như van đóng?

-Hỗ trợ sinh viên làm mô hình, đồ án chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp
Email: huyennguyen084508@gmail.com - 0973 940 850 - 0937 58 9040
“ Trả lời với trích dẫn
22-12-2012, 07:48
Bài viết: #23
RE: Thời gian thực trong S7-200
(21-12-2012 22:44)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Bạn giải thích rõ hơn về cách hoạt động của các công tắc hành trình này không? S1, S2 là các công tắc báo lỗi van này đúng không? Khi nào 2 công tắc này đổi trạng thái? Chỗ S3 với S4 mình thấy hơi lạ.
Khi van mở thì đèn phải sáng chứ? Tương tự như van đóng?

đúng rồi anh ạ , s1 và s2 là các công tắc hành trình báo van bị lỗi , còn s3 và s4 là các công tắc hành trình báo mở van , anh cứ tưởng tượng khi mô tơ chạy nó sẽ vặn cho van đến một ngưỡng mà nó đặt công tắc hành trình s3,s4 để nó báo mở khi đến đó thì các s3 và s4 sẽ đường tì xuống và tiếp điểm đóng lại và các đèn báo mở sẽ sáng .
anh xem mạch của em thế đã ổn chưa anh có thể viết được chương trình PLC s7200 cho 2 ngày mở van 30 phút đóng van và kết nối với một màn hình cảm ứng (màn hình cảm ứng chỉ điều chỉnh thời gian đóng mở van thôi)
với bài toán này em có cách khác là dùng rơ le thời gian tuần và năm để làm giá thành sẽ rẻ hơn, nhưng mà giờ em muốn học thêm PLC nên đưa lên diễn đàn nhờ các anh giải quyết , cảm ơn đã chia sẽ và góp ý.
“ Trả lời với trích dẫn
22-12-2012, 09:20
Bài viết: #24
RE: Thời gian thực trong S7-200
Tín hiệu báo lỗi R4 bạn lấy ở đâu đây? Mình nghĩ không cần R4 này, còi báo song song với đèn báo lỗi là ok rồi. Còn nếu không bạn phải lấy tín hiệu lỗi vào đầu vào PLC.
Xem lại chỗ đó nhé!Những chỗ khác mình thấy ổn rồi
Về chương trình thì có thể dùng thời gian thực trong PLC. Nhưng làm vậy thì vì tuần có 7 ngày nên nó không lặp lại đúng chu kỳ như bạn muốn. Có thể giải quyết bằng cách lập trình tạo xung thời gian 2 ngày và 30 phút thôi

-Hỗ trợ sinh viên làm mô hình, đồ án chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp
Email: huyennguyen084508@gmail.com - 0973 940 850 - 0937 58 9040
“ Trả lời với trích dẫn
22-12-2012, 10:32
Bài viết: #25
RE: Thời gian thực trong S7-200
(22-12-2012 09:20)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Tín hiệu báo lỗi R4 bạn lấy ở đâu đây? Mình nghĩ không cần R4 này, còi báo song song với đèn báo lỗi là ok rồi. Còn nếu không bạn phải lấy tín hiệu lỗi vào đầu vào PLC.
Xem lại chỗ đó nhé!Những chỗ khác mình thấy ổn rồi
Về chương trình thì có thể dùng thời gian thực trong PLC. Nhưng làm vậy thì vì tuần có 7 ngày nên nó không lặp lại đúng chu kỳ như bạn muốn. Có thể giải quyết bằng cách lập trình tạo xung thời gian 2 ngày và 30 phút thôi

tín hiệu R4.1 lấy tín hiệu từ PLC , sao lại không lặp lại được nhỉ , em nghĩ PLC có thể làm được , cái này có công trình đã từng làm rồi mà , không có bác nào viết giúp em ah !
“ Trả lời với trích dẫn
24-12-2012, 10:21
Bài viết: #26
RE: Thời gian thực trong S7-200
(22-12-2012 09:20)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Tín hiệu báo lỗi R4 bạn lấy ở đâu đây? Mình nghĩ không cần R4 này, còi báo song song với đèn báo lỗi là ok rồi. Còn nếu không bạn phải lấy tín hiệu lỗi vào đầu vào PLC.
Xem lại chỗ đó nhé!Những chỗ khác mình thấy ổn rồi
Về chương trình thì có thể dùng thời gian thực trong PLC. Nhưng làm vậy thì vì tuần có 7 ngày nên nó không lặp lại đúng chu kỳ như bạn muốn. Có thể giải quyết bằng cách lập trình tạo xung thời gian 2 ngày và 30 phút thôi

Bác consair90 không giải quyết được vấn đề lập trình ah ! bác viết giúp em 1 ngày mở van 1 lần và mở 30 phút thì đóng cũng được , cảm ơn bác nhiều !
“ Trả lời với trích dẫn
24-12-2012, 13:32
Bài viết: #27
RE: Thời gian thực trong S7-200
Để khi nào rảnh mình viết thử cho. Mấy bữa nay bận việc xíu.

-Hỗ trợ sinh viên làm mô hình, đồ án chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp
Email: huyennguyen084508@gmail.com - 0973 940 850 - 0937 58 9040
“ Trả lời với trích dẫn
 Được cảm ơn bởi: princeanhdu
24-12-2012, 13:43
Bài viết: #28
RE: Thời gian thực trong S7-200
(24-12-2012 13:32)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Để khi nào rảnh mình viết thử cho. Mấy bữa nay bận việc xíu.

rất cảm ơn anh ! Em cũng đã cài step7 nhưng chưa biết viết chương trình , có gì em sẽ trao đổi vấn đề thực tế diễn đàn nhiều hơn ,hy vọng bác consair90 sẽ giúp đỡ , cảm ơn nhiều.
“ Trả lời với trích dẫn
24-12-2012, 21:50
Bài viết: #29
RE: Thời gian thực trong S7-200
(24-12-2012 13:32)consair90 Đã viết: Thành viên mới có quyền xem nội dung này- Bấm vào đây đăng kí.Để khi nào rảnh mình viết thử cho. Mấy bữa nay bận việc xíu.
qua nghiên cứu thì e cũng viết được chương trình điều khiển cứ qua một ngày thì van mở 1 lần mở 30 phút thì van đóng rồi nhưng mà cái cách của anh consair90 dùng tạo xung thời gian là em chưa biết hy vọng bác viết và giải thích cho e nhanh hiểu hơn.cảm ơn nhiều.
“ Trả lời với trích dẫn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  PID trong S7-300 vuhung 11 451 11-06-2013 13:00
Bài mới nhất: thanhke_auto
  ai chỉ giúp em cái thời gian thực cua PLC mitsubishi với!!! lequangthai1991 10 1,142 07-06-2013 18:31
Bài mới nhất: consair90
  Cách dùng PID trong PLC S7-200 consair90 120 17,079 11-05-2013 22:51
Bài mới nhất: phamhuedktd
  Xử lý tín hiệu analog trong các loại PLC consair90 73 9,706 07-05-2013 12:20
Bài mới nhất: khanh my
  Tìm phần mêm cho HMI trong hình consair90 5 714 29-03-2013 11:45
Bài mới nhất: hoangkhoang
  help " các rơle chuyên dụng đặc biệt" trong plc mitsu mvatoi_1988 2 275 28-03-2013 09:04
Bài mới nhất: hoangkhoang
  Hệ thống lọc Cation – Anion trong công nghệ lọc ngược từ dưới lên trên trong hệ xử lý a2s tudonghoa 0 98 19-03-2013 14:11
Bài mới nhất: a2s tudonghoa
  phát xung trong plc Mitsu consair90 3 1,081 12-11-2012 09:31
Bài mới nhất: zippo
  Truyền thông Master/Slave giữa hai PLC trong mạng Profibus a2s.vn 3 1,370 12-09-2012 23:47
Bài mới nhất: aubaoquoc
  Xử lý ngắt trong PLC S7-200 consair90 5 1,981 08-09-2012 10:49
Bài mới nhất: vanquyet.tdhk3